近年来,本市不断加大大气污染防治力度,通过采取压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等措施,持续改善了首都空气环境质量。但是,目前污染物排放总量仍然超过环境容量,在极端不利气象条件下容易引发空气重污染。及时有效组织实施应急措施,对减缓污染程度、保护公众健康具有重要意义。为健全完善空气重污染应急机制,不断提高环境管理精细化水平,结合近年来空气重污染应急工作实际,借鉴20xx年亚太经济合作组织会议空气质量保障经验,在对《北京市空气重污染应急预案(试行)》进行修订完善的基础上,形成《北京市空气重污染应急预案》 (以下简称《应急预案》)。

一、空气质量监测与预报

依据国家《环境空气质量标准》(GB3095-20xx)开展空气质量监测和评价。建立健全环保、气象部门联合会商预报机制,根据地理、气象条件和污染物排放状况,每日对空气质量进行预测预报,遇空气重污染时增加会商预报频次。市环保部门或其授权的监测机构统一发布空气质量状况和预测预报信息,并不断拓展信息发布渠道,便于公众及时知晓。

二、空气重污染预警分级

根据环境保护部《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-20xx)分级方法,空气质量指数在200以上为空气重污染。按照《中华人民共和国突发事件应对法》有关规定,依据空气质量预测结果,综合考虑空气污染程度和持续时间,将空气重污染预警分为4个级别,由轻到重依次为蓝色预警(预警四级)、黄色预警(预警三级)、橙色预警(预警二级)和红色预警(预警一级)。

(一)蓝色预警(预警四级):预测空气重污染将持续1天(24小时)。

(二)黄色预警(预警三级):预测空气重污染将持续2天(48小时)。

(三)橙色预警(预警二级):预测空气重污染将持续3天(72小时)。

(四)红色预警(预警一级):预测空气重污染将持续3天以上(72小时以上)。

三、空气重污染应急措施

根据空气重污染预警级别,分级采取相应的应急措施。主要包括:健康防护措施、建议性应急措施和强制性应急措施。对因沙尘暴形成的空气重污染按照《北京市沙尘暴灾害应急预案》执行。

(一)蓝色预警(预警四级)

1.健康防护措施。

(1)提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病患者等易感人群减少户外运动。

(2)环保、卫生计生、教育等部门和各区县政府分别按行业和属地管理要求,加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

2.建议性应急措施。

(1)公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车上路行驶;驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间。

(2)对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所加大扬尘控制措施力度。

(3)加强道路清扫保洁,减少交通扬尘污染。

(4)排污单位进一步采取措施,减少污染物排放。

(二)黄色预警(预警三级)

1.健康防护措施。

(1)提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病患者等易感人群尽量留在室内,避免户外运动。

(2)一般人群减少户外运动和室外作业时间。

(3)环保、卫生计生、教育等部门和各区县政府分别按行业和属地管理要求,加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

2.建议性应急措施。

(1)中小学、幼儿园停止体育课、课间操、运动会等户外活动。

(2)公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车上路行驶;驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间。

(3)对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所加大扬尘控制措施力度。

(4)排污单位进一步采取措施,减少污染物排放。

3.强制性应急措施。

(1)在常规作业基础上,加大重点道路清扫保洁强度,减少交通扬尘污染。

(2)停止土石方、建筑拆除等施工作业。

(三)橙色预警(预警二级)

1.健康防护措施。

(1)提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病患者等易感人群尽量留在室内,避免户外活动。

(2)一般人群应尽量避免户外活动,如户外活动可适当采取佩戴口罩等防护措施。

(3)环保、卫生计生、教育等部门和各区县政府分别按行业和属地管理要求,加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传,组织专家开展健康防护咨询、讲解防护知识。

(4)医疗卫生机构加强对呼吸类疾病的医疗保障和应急值守工作。

2.建议性应急措施。

(1)中小学、幼儿园停止户外活动。

(2)公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车上路行驶;驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间。

(3)排污单位进一步采取措施,减少污染物排放。

3.强制性应急措施。

(1)在常规作业基础上,对重点道路每日增加1次以上清扫保洁,减少交通扬尘污染。

(2)停止土石方、建筑拆除、混凝土浇筑、建筑垃圾和渣土运输、喷涂粉刷等施工作业;对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所采取防尘措施。

(3)按照空气重污染橙色预警期间工业企业停产限产名单,实施停产限产措施。

(4)建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止上路行驶。

(5)禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。

(四)红色预警(预警一级)

1.健康防护措施。

(1)提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病患者等易感人群尽量留在室内,避免户外活动。

(2)一般人群应尽量避免户外活动,如户外活动可适当采取佩戴口罩等防护措施。

(3)环保、卫生计生、教育等部门和各区县政府分别按行业和属地管理要求,加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传,组织专家开展健康防护咨询、讲解防护知识。

(4)医疗卫生机构加强对呼吸类疾病的医疗保障和应急值守工作。

2.建议性应急措施。

(1)中小学、幼儿园停课;企事业单位根据空气重污染情况可实行弹性工作制。

(2)原则上停止大型露天活动。

(3)公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车上路行驶;驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间。

(4)减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的使用。

3.强制性应急措施。

(1)全市范围内依法实施机动车单双号行驶(纯电动汽车除外),其中本市公务用车在单双号行驶的基础上,再停驶车辆总数的30%;公共交通运营部门延长运营时间,加大运输保障力度。

(2)建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止上路行驶。

(3)施工工地停止室外施工作业。

(4)在常规作业基础上,对重点道路每日增加1次以上清扫保洁,减少交通扬尘污染。

(5)按照空气重污染红色预警期间工业企业停产限产名单,实施停产限产措施。

(6)禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。

四、预警发布与解除

市应急委、市空气重污染应急指挥部负责空气重污染预警发布与解除的指令下达。

(一)预警发布

红色预警由市应急委主任批准,由市应急办提前24小时组织发布。

橙色预警由市空气重污染应急指挥部总指挥批准,由市空气重污染应急指挥部办公室提前24小时组织发布。

黄色预警由市空气重污染应急指挥部办公室批准并提前组织发布。

蓝色预警由市空气重污染应急指挥部办公室实时组织发布。

当发生空气重污染时,本市将及时通过电视、广播、报刊、网络、手机等渠道发布预警信息,方便公众及时了解空气重污染情况及相关应急措施,加强自身健康防护。

市空气重污染应急指挥部及其办公室可根据污染程度变化和最新预报结果,按预警发布程序报批后,适时提高或降低预警级别。

(二)预警解除

红色、橙色、黄色预警解除程序与发布程序一致;蓝色预警不设解除审批程序,空气质量好转时自动解除。

五、组织保障

(一)加强组织领导

市空气重污染应急指挥部在市应急委的统一领导下开展工作,总指挥由市政府常务副市长担任,副总指挥由市政府分管环保工作的副市长和副秘书长担任;成员单位由市有关部门、各区县政府和北京经济技术开发区管委会组成;指挥部办公室设在市环保局,办公室主任由市环保局局长担任。市有关部门要加强对本行业空气重污染应急的组织管理,提出应急措施,细化具体方案,有效组织落实并开展督促检查。各区县政府和北京经济技术开发区管委会按照属地管理原则,切实承担空气重污染应急主体责任,逐级分解细化任务,并严格组织实施。

(二)完善配套措施

市空气重污染应急指挥部各成员单位应按照《应急预案》要求,结合部门和辖区实际,认真修订空气重污染应急分预案,细化工作台账,完善实施流程,明确保障措施,加强宣传引导,适时组织演练,不断健全空气重污染应急工作体系。各成员单位要在《应急预案》发布后15日内,将修订完善后的空气重污染应急分预案报市空气重污染应急指挥部办公室备案,并及时向社会公布。

(三)强化社会监督

市空气重污染应急指挥部各成员单位要通过及时发布空气质量状况、公布空气重污染应急分预案、公开应急措施等,保障公众的知情权、参与权和监督权;进一步畅通监督渠道,引导媒体、公众等社会力量依法、有序监督各项应急措施的落实,鼓励对有关措施不落实或落实不到位的单位和个人进行举报(举报电话:12345、12369、96310),并予以曝光。

(四)严格督查考核

市空气重污染应急指挥部组织对全市空气重污染应急的督查考核工作。市政府督查室、市监察局、市环保局等部门要对全市应急措施落实情况加强抽查检查;各成员单位负责对本辖区、本行业应急措施落实情况的督查检查,发现问题及时整改。对因工作不力、行政效率低下、履职缺位等导致应急措施未有效落实的,依据《北京市大气污染防治条例》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》、《北京市行政问责办法》等规定追究有关单位和人员的责任。

系统系统应急预案【篇2】

2、监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记

3、如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理

4、故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案

2、心电图机本身带有蓄电池,平时应定期充电,以保证意外停电时,能够正常运行。科室配置备用心电图机,并定期检查仪器状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记

3、在急诊或抢救过程中如遇设备故障,应立即更换备用设备,严密观察患者生命体征及病情变化,配合医生完成抢救措施

4、故障的心电图机挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案

1、值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征

2、输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合3、如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理

4、相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记5、故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案

1、值班人员应熟知除颤仪的.使用性能及使用指征。除颤仪应定点放置(导电糊配套)。专人定期检查、维护

2、除颤仪本身带有蓄电池,应每周检查,每半个月充电放电一次,确保设备运转良好,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用除颤仪,并专人定期检查其状况。做好使用、维修、维护登记

3、在使用除颤仪过程中,如遇除颤仪出现意外停电、仪器故障的致除颤仪不能正常工作时,护士应立即停止应用故障除颤仪,立即行持续CPR,并启用备用除颤仪,同时评估病人,协助医生进行其他抢救措施

4、故障的除颤仪应挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案

5、在使用过程中,应严密观察患者的生命体征及病情变化,并将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中

1、在使用中心负压吸引过程中,要定期检视真空压力表是否在正常范围

2、使用过程中如遇停电,真空压力不足、设备故障等突发情况时,应立即启用备用电动吸引器:打开电动吸引器,连接引流管道,携电动吸引器至患者床旁,给予吸痰,保持患者呼吸道通畅,对清醒患者做好心理护理。

3、在使用过程中,严密观察患者有无缺氧或者其他生命体征变化,配合医生完成各项抢救措施,并准确记录。

4、检查中心负压压力表,确定压力是否在正常范围之内,确定引起故障的原因。

5、对故障的吸引装置应悬挂“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门,维修过程及维修结果应及时登记备案。

系统系统应急预案【篇3】

作为一项关键的基础设施,通讯系统在我们生活和工作中起着至关重要的作用。但是,在紧急情况下,例如自然灾害、人为事故或网络攻击等事件发生时,通讯系统可能会遭受破坏或中断,导致通讯系统的紧急情况处理变得非常困难。因此,每个组织或机构都应该制定一份“通讯系统应急预案”,以保障通讯系统在紧急情况下的持续运行。

1. 建立紧急应对小组:

在制定通讯系统应急预案之前,组织或机构应该首先建立一个紧急应对小组。这个小组应由各个部门的代表组成,包括通讯系统管理人员、技术支持人员和安全专家等。该小组负责紧急情况下的应急预案的执行和通讯系统故障排除。

2. 评估通讯系统的风险:

组织或机构应该学会评估通讯系统的风险。这种评估旨在确定通讯系统可能会发生的故障或中断类型,并确定每种情况的影响程度。例如,如果一个地区经常发生断电事件,我们就需要考虑备份电源或其他备份方案,以确保通讯系统的持续运行。

3. 确定应急预案:

紧急预案应列出所有可能发生故障或中断的情况,并向紧急情况小组提供详细的处理步骤。这些步骤应该包括用于通讯系统应急情况的备用通讯设施,联系紧急联系人的方法,以及通讯系统监测的方法。该预案应在一份很容易查找的文档中制定,并保持最新状态。

4. 建立备份通讯系统和设备:

紧急预案不仅需要制定备用通讯设施,还应确定备份设备的位置和支持它们的服务提供商。组织或机构应该确保备份设备完好无损,并全天候准备好运行。

5. 持续监控通讯系统:

持续的通讯系统监测可以帮助组织或机构及时发现通讯系统中的问题,并尽早采取行动。这种监测应该包括实时检查故障警报和网络流量监视器等。

6. 建立升级和维护流程:

通讯系统的定期升级和维护对于保持通讯系统的正常运作是非常必要。这些升级和维护应该在通讯系统应急预案中进行详细说明。例如,紧急情况小组应该知道如何进行紧急升级或补丁安装,并应该评估升级前和升级后的系统状态。

在这种不确定的时代,一个可靠的通讯系统应急预案举足轻重。尽管每种紧急情况都不可能预见或避免,但我们可以通过合理的准备工作来减少灾难带来的负面影响。这份预案只是紧急情况下的临时解决方案,我们应该认真对待现实生活中可能会发生的紧急情况,以确保通讯系统在紧急情况下的持续运行。

系统系统应急预案【篇4】

配电系统是现代工业生产的重要组成部分,而配电系统故障的发生是不可避免的,一旦故障发生,往往会造成不可挽回的损失。如何在配电系统故障应急情况下迅速及时地处理,提高故障排除的效率和速度,保障生产的正常进行,这是每一个电气工程师必须认真考虑和实施的应急预案。

配电系统应急预案是指在配电系统发生故障时,针对不同的事故情况,采取一系列预先预测的应急措施,及时而有效地运用这些应急措施,保障人身安全和设备完好,减少生产事故损失的方案。下面,我们就从以下三个方面来介绍,如何制定一份完整且生动的配电系统应急预案。

一、配电系统应急预案的培训和教育

阳光普照的夏日下,酷暑难挡,但是在配电系统工程师的心中,却早已经是冷静严谨的状态。这是因为之前的培训和教育,这是一份长期性的工作,并不是一朝一夕就能够完成的。

应急预案的培训和教育需要有系统化和层次化的方法。对于一些有经验的电气工程师,应急预案的制订要考虑到他们的实际情况,及时调整和改进应急预案的制定。对于一些新参加工作的电气工程师,也要进行系列培训和教育,包括案例分析、模拟演练等方式。制定合适的配电系统应急预案,对于保证设备的安全运行,避免损失的发生,非常重要。

二、应急预案的制定步骤

配电系统应急预案的制定是一个系统性工程,要严格按照以下步骤进行:

1.形成制定应急预案的团队

必须有一个独立的团队来负责配电系统应急预案的制定,这个团队可以由电气工程师或其他相关技术人员组成,能够提高配电系统应急故障的处理效率和速度。

2. 分析应急预案的范围

应急预案的应用场景非常广泛,应该做好深入分析工作,包括配电系统的等级和重要性,应急预案能够覆盖到的应急因素等相关情况。

3.根据实际情况确定事件场景

应急预案必须要根据实际情况确定事件的具体场景,包括配电设备的类型和规模、环境的影响因素等等,这是制定一份完整应急预案的前提。

4.构建应急响应系统

在综合分析的基础上,可以构建出整个应急响应系统,对每个环节进行细致的规划和设计,设定预案执行机构、应急预案的实施条件和步骤等等。

5.进行班组应急演练

应急响应预案的制定不是一次性的,需要不断地调整和改善,在制定好应急预案之后,需要进行应急演练,检验预案的合理性和科学性。

三、应急预案的应用

在配电系统故障的应急情况下,应急预案会发挥重要作用。但是,想要保证应急预案的发挥作用,关键是要遵循预案的执行流程和步骤,包括:

1.第一时间评估故障危害程度

在电气工程师接到故障报告之后,应首先进行危害评估,判断故障对人员和设备的危害程度,然后对危险化学品、高温、高压等相关情况进行分析。

2.按照实际情况采取迅速的措施

一旦确定故障之后,应该尽快采取一些紧急措施,防止事态的扩大化和恶化,例如采用简化化的维修方法和简化化的设备,经常处理体会如何加快快捷处理故障。

3.组织救援力量

电气工程师需要组织专业的救援力量,包括具备专业知识和技能的电气工程师,以及相关维修人员,尽快到达现场进行紧急处理。

4.事后分析

事后分析是检验应急预案是否完善和有效的重要手段。通过事后分析,可以总结应急预案中存在的不足,反馈给配电系统厂家和电气工程师,为制定更加完善的应急预案提供数据和支持。

综上所述,制定一份完整、生动、实用的配电系统应急预案,需要各种相关技术人员的共同努力,需要不断进行培训和提高,也需要实际操作和应用。在应急预案制定、实施的过程中,也需要吸取相关经验和教训,优化应急能力和故障处理能力,从而更好的保障配电系统的安全和稳定运行。

系统系统应急预案【篇5】

通讯系统应急预案

作为现代社会不可或缺的一种基础设施,通讯系统的稳定运行对社会的顺畅发展非常重要。可是,在自然灾害、人为破坏等突发事件中,通讯系统经常成为最先被破坏或影响的领域之一,因此,开发一份完善的通讯系统应急预案,就显得尤为关键。

一、制定应急预案的重要性

制定一份完善的通讯系统应急预案,可以帮助人们在突发事件发生后,迅速采取有效措施恢复电力、电话、网络等通讯设施,保障人们的通讯需要。

在制定应急预案过程中,需要深入分析预案目标,明确预案内容与应用程序,将应急预案和人员安全纳入重点考虑范围,确保通讯系统预案与人员安全处于一条平行线上,做到完善通讯系统应急预案,同时关注人员安全,并且形成一个行之有效的应急预案。

二、制定应急预案的目的

1、保障人员安全。在突发事件发生后,可以让人员在最短时间内采取有效措施,最大限度的减少人员伤亡。

2、快速恢复通讯系统。在突发事件之后,通讯系统是保障社会运转的关键。对通讯系统的快速恢复,可以减少应急期间的影响,提高应急响应效率。

三、应急预案的框架

1、应急预案的责任人:明确应急预案的责任人,在突发事件发生后,快速采取措施遏制事态发展。

2、风险分析和应急措施:对不同的突发事件进行风险分析,根据突发事件的特点采取对应的应急措施。

3、通讯设备的备份:生产或购买冗余设备,避免单点故障,确保设备在突发事件后能够快速应急。

4、应急资源的配置:在应急预案中,要明确所需资源及其所在地点,以便在突发事件发生后迅速调配,并保障应急期间资源能正常使用。

5、应急响应程序:在应急预案中制定完善的应急响应程序,使各级部门间衔接紧密,突发情况得到快速、准确、有效解决。

四、应急预案的实施

通讯系统应急预案的实施包括以下几方面:

1、应急演练:定期开展应急演练,提高应急响应的效率。

2、应急调度:要有切实可行的调度计划,指派有经验、处理技能过硬的人员及时完成调度任务。

3、应急指挥中心:建立应急指挥中心,在突发事件中对指挥中心提供可靠的通讯设施,保畅通讯,使指挥中心能够协调各方应急力量,有效时让应急工作得以快速推进。

总之,通讯系统应急预案对保障人们的生命财产安全,维护社会公共利益具有重要意义。要做到充分的规划、细致的设计、严密的实施,将预案完善到位,以确保通讯系统在突发事件中快速恢复,使通讯系统运行的稳定性、持续性及可靠性得到有效保障。

系统系统应急预案【篇6】

为切实做好发生火灾时患者及医务人员的安全疏散,防御和减轻灾害,保护患者及医务人员的生命安全,结合麻醉科、手术室实际情况,制定本方案。

白天:科主任、护士长。 夜间:值班麻醉医师。 主要职责:负责麻醉科、手术室火灾消防抢险指挥工作。

全科工作人员要树立“灾情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时,一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作: 1、局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的要立即切断电源并采取相应措施予以扑灭。通知保卫科及总值班,必要时立即拨打消防报警电话119。

2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,立即敲碎火警破玻器报警,在不危及周围人员安全的情况下,一方面立即切断电源并采取相应措施灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向保卫科及总值班汇报。必要时立即拨打消防报警电话119。

3、着火火势开始蔓延扩大,不可能马上扑灭的,按照以下情况处理:

(1)立即敲碎火警破玻器报警。

(2)通知保卫科及总值班。

(3)指挥人员立即组织手术患者及家属、手术医生、麻醉医生、手术室护士紧急疏散。

(4)若有人员受伤,把伤员转移至安全地带立即进行抢救。

1、方针原则:当手术室发生火灾时,所有工作人员应遵循“患者先撤、重患者先撤、医务人员最后撤”的原则,“避开火源,就近疏散,统一组织,有条不紊”,紧急疏散患者。

2、手术室护士、手术医生、麻醉医生要听从指挥人员的指令,立即组织好手术患者及其家属,不得在楼道内拥挤、围观,并立即通知保卫科或总值班,紧急报警。

3、所有人员立即用湿毛巾、湿口罩或湿纱布捂住口鼻,防止窒息。

4、在保证人员安全撤离的条件下,应尽快撤出易燃易爆物品,积极抢救贵重物品、设备和资料。

5、发现火情无法扑救,要立即拨打“119”报警, 并告知准确方位。

6、医务人员未得到指挥下达的撤离命令不得撤离工作岗位,要忠于职守,履行职责,保护病人及国家财产的安全。

1、紧急疏散路线:

①号手术室病人及医务人员撤离路线: 手术室——内走廊——病人出入口处楼梯。 ②③号手术室病人及医务人员撤离路线: 手术室——污物通道——职工出入口处楼梯。

1、指挥人员清点疏散人数,发现有缺少人员的情况时,立即通知领导或消防队员。

2、医务人员迅速对摔伤、砸伤、烧伤、踩伤的病人实施救治。

3、医务人员对本病区的患者逐一检查、治疗,并将本病区火灾中病人情况向科主任和医院汇报。

4、科主任将本科火灾后情况及时上报主管院长。

系统系统应急预案【篇7】

1 编制目的

为提高神华宁夏煤业集团金凤矿生产装置安全、环保、平稳的生产管理和处置突发事件的应急能力,最大程度地管理好装置的安全、环保、文明生产,预防和减少爆炸、化学危险品泄漏、人员窒息及其造成的损害,保障企业和员工生命财产安全,维护社会稳定和可持续发展,制定此应急预案。

2 适用范围

适用于神华宁煤集团金凤矿所属装置,其中包括150 M 液氮储槽6套,液氮气化装置一套。

本预案属厂矿级应急预案,主要针对本装置可能发生的冻伤、氮气泄漏、氮气窒息等事故。

3 编制依据

依据《国家安全生产监督总局17号令》20xx年5月1日起施行的《生产安全事故应急预案管理办法》以及《危险化学品应急预案导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-20xx)等有关法律、行政法规。

4 应急处理遵循的原则

4.1 先救人后救物。

4.2 重大火灾先报警后灭火。

4.3 可燃气泄露着火,不应立即扑灭火灾,应先进行隔离以防爆炸。

4.4 大量可燃、有毒液体、气体泄露应首先控制现场各种火源,清理、汇报、反映、疏散周围人员。

4.5 物料倒空一般是先倒液后泄压。

4.6 现场中毒窒息抢救应佩戴隔离式防护面具,先做好自身防护。

4.7 现场做人工呼吸不能轻易放弃,只要无脉搏跳动,要立即进行人工呼吸。

5 单位基本情况

5.1 人员介绍

5.2管辖范围

管辖范围包括:液氮储槽六个,低温加压泵2台,板翅式换热器4台,电加热器2台,氮气缓冲罐1个。

5.3 生产装置介质

本装置生产原料为低温液体氮气,主要产品有1.5MPa常温氮气 。

5.4 生产装置主要技术参数

装置主要技术参数:液氮储存量150×6 m,液氮(纯度O2≤10PPm),中压氮气5000 Nm/H,氮气(纯度O2≤10PPm)温度20℃。

5.5 液氮防灭火系统工艺流程概述:

主要生产流程是:外购液氮由槽车充装至液体储槽储存,低温低压真空液氮储罐(TK-101A~F)出液管口接液氮输送总管,连接液氮增压装置(P-101A/B),通过液氮增压装置提高液氮的输送压力至1.5MPa;液氮流经液氮气化装置(E-101A/B),通过空气对流进行热交换将 -196℃液氮加热气化。在液氮气化装置(E-101A/B)内介质为气液两相状态,液氮在该装置充分气化后流经氮气输送管,液氮气化装置(E-101A/B)出口处氮气温度通常比环境温度低10℃,当环境温度低于10℃时,液氮气化装置(E-101A/B)至电加热辅热装置(H-101A/B)管道易于结霜,此时电加热辅热装置(H-101A/B)应开启给氮气继续加热;如果液氮气化装置(E-101A/B)至电加热辅热装置(H-101A/B)管道无结霜现象,或者温度计显示高于-10℃时,可以不用开启电加热辅热装置(H-101A/B),直接将氮气经电加热辅热装置(H-101A/B)旁路管道(150-GN2-114e-NB)输送至稳压稳流装置(TK-102),整个过程可实现自动联锁运行。稳压稳流装置(TK-102)氮气入口压力1.2~1.5 MPa,出口为1.0±0.01MPa,入口处装有自力式调节阀(带指挥器),把入口氮气压力稳压在1.0MPa 流入到卧式氮气缓冲储罐中。氮气从稳压稳流装置(TK-102)出口至计量装置(X-101)经计量后送入煤矿井下氮气总管。液氮增压装( P-101A/B ) 低温气体回流至储罐系统, 液氮增压装置( P-101A/B)在运行过中会产生少量的低温气体,为了确保运行储罐的压力平衡与减小波动,泵池产生的低温气体应回流到低温储罐内的回气口,即储罐流程图中泵后回气阀(A-15)。

6 危险目标及其危险特性、对周围的影响

6.1危险源

危险源主要有低温液氮等。

6.2危险源特性

氮气是无色无臭无毒气体,化学性质不活泼,不助燃。侵入人体的途径为吸入。空气中氮气含量过高,使吸入氧气分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,液化氮气的组成绝大部分是N2,液氮的储存温度为-196℃。 液化氮气具有低温特性。人体接触低温的氮气易引起冻伤。泄漏的氮气很容易挥发,操作中如遇到氮气、液氮管路泄露,要限制泄漏区域范围作为警戒区,防止在氮增浓环境下,人员进入发生缺氧窒息危险。

7 应急资源

7.1矿内部资源

7.1.1应急人员由矿上同意安排

7.1.2配备的救护器材、消防器材、气防器材、监测仪器

配置一览表:

序号地 点型 号数量(台)备注

1配电室手提4kg干粉灭火器 2

2配电室5M长管式呼吸器1

3配电室空气呼吸器1

4配电室四合一分析仪1

8 应急组织机构及职责

8.1 应急组织管理机构

为了使应急状态有组织、有领导、有指挥,特成立应急指挥领导小组。

应急组织机构图

8.2 各级应急人员职责

应急总指挥:负责应急计划中的监控措施的落实,发布启动、关闭应急救援预案的命令,启动应急救援预案后,负责全面组织指挥应急救援工作,并对问题进行决策,人员协调,负责向上级汇报,组织事故的调查处理。负责组织应急救援预案的制定和修订,督促、参加班组应急救援预案的日常演练。

安全组长:负责执行总指挥下达的指令,现场气体监测、警戒、组织义务消防队员进行初期灭火和现场受伤人员的急救处理。督促、参加班组应急救援预案的日常演练。

生产组长:应急救援预案启动后,负责人员清点,执行生产处和总指挥下达生产装置的开停车命令,指挥生产班组、生产技术员对装置进行停、开车、物料切断、隔离、排放物、泄压等工艺处理,对有害物质扩散区域内的洗消。

设备组长:应急救援预案启动后,负责组织设备技术员确认泄露设备的情况,制定修堵方案并组织检修人员实施,提供装置抢险,抢修,应急物资,负责事故初期的现场警戒,疏散。

安全员:负责组织班组现场人员和义务救援队员,进行初期灭火和现场受伤人员的急救处理,现场的警戒,人员的疏散,有害气体监测。督促、参加班组应急救援预案的日常演练。

设备组:事故设备的主管技术员负责立即确认设备的泄漏和损坏情况,制定修堵方案并组织检修人员实施,其他设备员为现场提供应急物资,现场设备保护。现场警戒,疏散,道路管制。

工艺组:事故工段的技术员,负责落实泄漏介质的存储量及工艺压力温度,向总指挥汇报并与其他工艺员负责落实应急工艺处理措施、组织进行物料的隔离、泄压、排放和装置的开停车处理,对有害物质扩散区域内的洗消。

组长 :负责向调度汇报,指挥班组人员按照厂的应急救援预案,开展人员的急救,初期事故的扑救处理,接受生产调度和生产指令,指挥班组人员按照事故应急处理的工艺操作票进行应急工艺处理,两名值班长用步话机分别负责中控和现场并随时保持对内汇报对外联络与汇报。负责本班组应急救援预案的日常演练。

操作人员:按照本班组的应急救援预案的分工职责,负责中控或现场工艺处理措施的执行和初期灭火任务,开展人员的救护,现场警戒,疏散,道路管制。内部联络汇报。

8.3 应急总指挥不在时,依次由生产组长、设备组长、安全组长代替履行职责,节假日期间由值班领导代行职责。

9 报警、通讯联络方式

9.1 报警装置和通讯联络手段

9.2 报警程序

9.2.1 险情发现人

如果险情小,用现场电话或对讲机向值班长汇报,并立即实施应急处理;

如果险情(泄露)大,按现场火灾报警器,(可直接向消防队报警)用现场电话或对讲机向值长汇报,进行现场清理人员、警戒,疏散,火源控制。

9.2.2 值班长

报矿领导,组织开展人员急救;

报厂矿调度室(;

根据情况,决定是否报消防队( ),请求参加救援;

9.3应急救援人员电话

10 各类事故险情的应急行动程序及抢险预案

10.1氮泄漏事故应急预案

10.1.1 风险识别:氮气泄漏会造成人员窒息,应设立警戒区域,抢修人员佩戴空气呼吸器;液氮泄漏会造成人员冻伤和窒息。

10.1.2应急处理步骤:

10.1.2.1汇报调度、值班领导,停止泄漏部位产品送出;

10.1.2.2中控人员调整工况,停止液体备用泵运行,停止液体充装工作;

10.1.2.3现场人员根据泄漏情况撤离液体、气体泄漏区域;

10.1.2.4启动泄漏应急预案;

10.1.2.5现场设置隔离警戒区域,限制人员擅自进入液体、气体泄漏区域;

10.1.2.6现场人员佩戴空气呼吸器后对需要隔离的设备进行隔离措施;

10.1.2.7事故处理完毕清理现场。

10.1.3 现场监测与处理:

10.1.3.1防护措施设立警戒区域,由中化分析人员在现场实时分析:

10.1.3.2抢修人员需工艺确认泄漏区域不再扩大方可在保护措施落实后进入抢修,佩戴空气呼吸器。

10.1.4 危险化学品泄漏事故预防措施:

10.1.4.1液体泵进、出口阀门操作要缓慢;

10.1.4.2严格遵守工艺纪律;

10.1.4.3按时巡检,巡检到位,发现漏点及时联系消除;

10.1.4.4异常情况要及时汇报和处理;

10.1.4.5充装液体时,要关闭储槽与液氮泵的连接阀门

10.1.4.6严格执行充装检查制度,防止超压,严格票证管理,各种压力容器、安全附件定期校验。

10.2人员氮窒息事故预案

10.2.1发现人员氮窒息,立即按报警程序报警,同时汇报值班人员、调度室,请求气防及医护人员前来救援,班长安排人员设置警戒区域及专人接应救援车辆;

10.2.2现场应第一时间采取救护措施,救护人员必须做好自身防护措施,佩戴空气呼吸器,立即将窒息人员抢救出事故区域,转移至上风方向的空气新鲜处,在医护人员未到时就应立即在现场对窒息人员采取紧急救护措施,如心肺复苏术,人工呼吸等措施;

10.2.3立即组织处理泄漏点,完毕后及时清点现场人数,恢复正常生产。

10.2.4现场监测与处理,设立警戒区域,由中化分析人员在现场实时分析,抢修人员需工艺确认泄漏区域不再扩大方可在保护措施落实后进入抢修,佩戴空气呼吸器。

11 人员疏散与撤离

装置如果发生氮气大量泄漏,可能波及周围装置及人员,厂矿应急总指挥根据泄漏严重程度,下令紧急疏散周边人员。人员疏散应遵循沿着上风向、快速疏散的原则。其它部门人员需要疏散时,由应急总指挥向矿调度室报告后,由矿调度室协调进行。

12 .危险区域隔离

12.1液氮储槽如果发生氮气泄漏,应设置警戒区域;

12.2 由分析人员对大气分析后,根据检测结果划定隔离区域,由拉警戒带,挂警示牌,在应急救援结束前,液氮系统管理人员要安排专人负责监控隔离措施落实。

12.3泄漏危险范围内,严禁明火作业,尽可能切断电源。

13.监测、救援及控制措施

13.1装置如果发生氮气大量泄漏时,应急救援指挥人员应迅速通知分析人员,及时划定危险区域及隔离区域;

13.2救援抢险人员戴自给式正压空器呼吸器,穿防护服,从上风向进入现场,抢救伤员,尽可能切断泄漏源;

13.3及时进行工艺调整,减少泄漏量;

14.受伤人员的救治

现场急救采用共性处理的原则,遵循“先救命,后治病、先重后轻、先急后缓”的原则,经现场急救后,对于分类救治的伤员分别向医院转送。

15.应急救援保障

15.1安全员应存放消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、危险化学品技术说明书。

15.2 物资保障:气防器材、消防器材、三防物资应保证随时备用。紧急情况下,可向矿调度室请求协调其它部门支援。

16.事故应急救援程序的关闭

16.1 预案关闭条件

泄漏源被有效控制;泄漏物处置成稳定状态,已无危害或危害较小;现场电源切断,无明火,不能引起泄漏物火灾,伤员被及时救护并送至医院就医;其他人员已被撤至安全区;装置已恢复正常状态;

16.2 应急救援总指挥负责下达解除应急救援命令。

17 应急抢险队伍的培训和演习制度

17.1培训制度

至少组织一次应急演练活动,并做好记录。

18 附件

系统系统应急预案【篇8】

作为一名通讯系统专业人士,我深知通讯系统在日常生活和企业运营中的重要性。然而,由于许多意外情况和灾害事件的发生,通讯系统可能面临无法正常运作的情况。为了确保通讯系统在紧急情况下能够尽快恢复正常运作,我们需要制定通讯系统应急预案。

一、应急预案的制定

应急预案的制定是通讯系统运行管理的基础和前提。首先,应急预案必须突出紧急性、系统性和可操作性。其次,应急预案必须制订工作程序和应急管理机构、负责人等方案,以确保在紧急情况下,各责任单位能够迅速启动应急预案、快速响应并快速应对,保证通讯系统的正常运行。通过有针对性的针对不同情况的应急预案制定,在紧急情况下我们就可以尽快采取有效措施保障通讯系统运行的正常性。

二、应急预案的内容

通讯系统应急预案主要包含以下几个方面:

1.紧急通讯保障预案,包括通讯保障措施、应急备份场所的设立、关键通讯设备的备置及售后保障等方案;

2.通讯系统故障应急预案,包括通讯故障快速处理流程、故障应急处理方案、故障排除检测方法、故障修补维护措施等方案;

3.通讯系统安全应急预案,包括通讯系统安全保障措施、信息资产保护策略、密码管理制度、系统监控等方案;

4.应急演练和复杂情况下的应急处理方案,通过开展模拟演练,可以对人员的应急反应能力进行检验和加强。同时,制定复杂情况的应急处理方案以应对各种不同的恶劣环境和灾害情况。

三、应急预案的执行

应急预案的执行是保障通讯系统正常运行的重要环节。通讯系统的管理人员必须按照预案中的流程指令进行快速、有条不紊的应急响应,提供有效的指导和决策支持,及时追踪相关进展情况,确保预案的快速启动并有效实施。

同时,在应急处理过程中,所有工作人员应保持高度的警惕性和快速响应能力,采取有效措施解决问题,确保通讯系统的正常运行。

总之,通讯系统应急预案的制定、内容和执行都是通讯系统运行管理的关键性环节。只有通过制订详细、具体、实用的预案,充分优化应急响应流程,才能高效、快速的应对紧急情况,保障通讯系统的正常运行,提升企业的安全生产水平和应急管理能力。

系统系统应急预案【篇9】

1. 总则

1.1目的:当总降110kV系统发生失电时,由大杏窝变电所向总降提供应急保安10kV电源;以保证10000t/d生产线窑、篦冷机等主机设备的安全。

1.2要求:有关领导、分厂调度、专业技术人员、电气操作人员必须熟悉掌握本规程,并通过本规程的考试。

本规程经批准实施后,各级人员必须严格执行。

1.3规程执行程序:

1.3.1当6kV线路失电后,电气值班人员应立即向总降询问失电原因及恢复供电的时间,并将结果汇报调度和专业技术人员、分厂领导等。

1.3.2电气操作人接到分厂值班长或专业技术人员、分厂领导的命令后进行相关的操作,操作完毕后立即向分厂领导和调汇报操作结果。

1.3.3在操作过程中,如出现异常不能进行下一步的操作时,应立即向专业技术人员、分厂领导汇报,不得擅自随意操作。

1.3.4当得到总降通知系统正已正常供电时,应及时进行恢复正常供电的操作。

1.3.5要求对事故处理过程做详细记录。

2 .总降110kV系统发生失电(分厂6kV系统失电)操作

2.1当总降110kV线路(分厂6kV系统失电)出现失电后,电气值班人应立即向总降询问失电原因及恢复供电的时间,并将结果汇报调度和专业技术人员、分厂领导等;

2. 2记录事故发生的时间、各电力室表计和信号继电器的动作情况,并复归音响信号;

2.3电气值班人员分两批分别在窑尾与窑头电力室待命,并监视6kV开关柜的电流、电压是否正常。

3. 总降10kV系统(分厂6kV系统)恢复供电操作

3.1窑尾、窑头电力室电气值班人员及时联系总降得知总降10kV系统线路恢复正常供电后,向调度申请恢复正常供电的操作,启动应急负荷;

3.1.1得到分厂调度允许后,首先联系总降申请恢复窑尾、窑头1段6kV电源;

3.1.2窑尾6kV电源恢复后,合上窑尾变压器开关对窑尾变送电,监视电流、电压是否正常;

3.1.3合上窑尾低压柜总开关对窑尾低压柜送电,监视电流、电压是否正常;

3.1.4窑头1段6kV电源恢复后,合上窑头篦冷机风机变压器开关对篦冷机风机变送电,监视电流、电压是否正常;

3.1.5合上窑头篦冷机风机低压柜总开关对篦冷机风机段低压柜送电,监视电流、电压是否正常;

3.2通知分厂调度,启动应急负荷,保证10000t/d生产线窑、磨等主机设备的安全;

3.3汇报调度及分厂领导,应急保安电源已启用;

3.4对事故处理过程做详细记录。

4 .总降110kV系统(分厂6kV系统)恢复供电操作

4.1窑尾、窑头电力室电气值班人员及时与联系总降,当得知总降110kV系统线路恢复正常供电后,向调度申请恢复正常供电的操作,恢复正常生产;

4.1.1得到分厂调度允许后,首先联系总降申请恢复窑尾、窑头1段2段6kV电源;

4.1.2窑尾6kV电源恢复后,合上窑尾变压器开关对窑尾变送电,监视电流、电压是否正常;

4.1.3合上窑尾低压柜总开关对窑尾低压柜送电,监视电流、电压是否正常;

4.1.4窑头1段6kV电源恢复后,合上窑头1#、2#、3#变压器开关对3台变压器送电,监视电流、电压是否正常;

4.1.5合上窑头3段低压柜总开关对窑头所有低压柜送电,监视电流、电压是否正常;

4.1.6窑头2段6kV电源恢复后,合上煤磨变压器开关对煤磨变压器送电,监视电流、电压是否正常;

4.1.7合上煤磨低压柜总开关对煤磨低压柜送电,监视电流、电压是否正常

4.2其他电力室按原料1#、原料2#、原料调配、堆场、熟料输送等电力室依次送电

4.3通知分厂调度,恢复正常生产;

4.4汇报调度及分厂领导,已恢复正常生产;

4.5对事故处理过程做详细记录。

5. 附则

5.1本规程自发布之日起执行。

5.2本规程解释权属制造分厂。

5.3总降联系电话5215

调度联系电话13685122896。

制造分厂

二○○八年十月一日

系统系统应急预案【篇10】

在区委、区政府、区教育局的正确领导下,在区应急办的大力支持下,我校高度重视应急管理工作,紧密围绕学校工作大局,结合实际情况,联合区公安局、街道派出所、区消防大队,卓有成效地开展了大量的基础性工作,既有应急知识宣传讲座,又有现场的应急演习。从小学的工作实际出发,把突发事件控制在掌握之中,较好的完成了应急管理工作任务,确保了学校财产、师生的安全。现将我校应急预案体系建设情况总结如下:

一、我校应急预案体系建设基本情况:

(一)应急预案体系初步建立

我校制订了并完善了一系列的既符合实际又具有操作性的应急预案,例如《四方坪小学安全工作应急预案》、《四方坪小学突发事件学生紧急疏散预案》、《四方坪小学校舍安全事故应急处置预案》、《四方坪小学大型集体活动应急预案》、《四方坪小学防震应急预案》、《四方坪小学防拥挤踩踏应急预案》《四方坪小学学生意外伤害事故应急处理预案》、《四方坪小学传染病应急安全预案》、《四方坪小学食堂食物中毒应急预案》等覆盖了公共卫生、安全生产、社会稳定、自然灾害等多方面共计九项应急预案;建立健全了突发事件预防预警、应急处置、信息报送等制度,在组织领导、工作原则、通讯联络、人员集结、应急响应、处置流程、新闻宣传七个方面提出了明确具体的要求,大大提升了预案针对性、操作性、实用性。目前,我校已基本形成多层次、广覆盖,相互联动,操作性强的应急预案体系,为应急处置工作打下了良好基础。

(二)应急管理机构逐步完善

第一是领导重视,将应急管理工作列为一项重要工作来抓。我校成立应急管理工作领导小组,校长任组长亲自负责,副校长任副组长,各班主任任组员。

第二是主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关主要负责人切实负起领导责任,形成层层抓落实的良好氛围。

第三是强化责任。如水、火、毒、电由总务处负责,安全教育、课间管理、体育活动由教导处负责,值班由门卫负责。按照分组负责和谁主管谁负责的要求,整合现有资源,充分发挥各专业部门的作用。

(三)应急管理制度不断完善

明确了学校保卫人员工作职责,制定、完善安全保卫工作制度、外来人员登记制度、值班制度和门卫管理制度。要求安保人员必须坚守工作岗位,不准擅自离岗,并认真做好值班记录。上课期间,关闭学校大门,严禁外来人员、车辆随意进入学校,确需进出学校的,要查验相关证件,经学校领导批准后方可放行。要对带入、带出学校的物品进行仔细检查,对人员和车辆进行认真核对和登记。在学生上学、放学的重点时段要加强治安巡逻,及时发现和处理各类安全隐患和治安事件,确保不发生一起针对学生的伤害事件。

严格实行领导干部带班值班制度,排出值班表,按照工作职责加强日常的安全检查,发现安全隐患要及时汇报,及时处理,确保不发生安全责任事故。

根据学校安全保卫工作的需要,为保安人员和学校值班人员配备警棍等必要的警用器械。

(四)各部门协同配合能力不断加强

明确所有参加应急处置的科室、人员由校应急处置领导小组统一指挥,根据实际需要成立若干工作组,负责抢险救援、医疗救护、卫生防疫、治安警戒、人员疏散和安置、应急物资经费保障、生活保障等工作。各工作组要按照各自职责分工,各司其职,协同作战。

我校将每年的3月26日-4月1日确定为应急知识宣传周,结合“全国中小学生安全教育日”等专项活动,通过黑板报、校园广播、专题讲座、家长会、主题班会等多种形式,面向全体教职工、学生及学生家长宣传《突发事件应对法》等法律法规,普及防灾减灾基本技能和自救互救应急常识,取得了良好的教育、培训效果。我校结合实际,组织全体教职工参加学习《中华人民共和国突发事件应对法》及相关法律法规,增强了我校教职工应对突发事件的能力,提高了对应急工作的认识。我校xx年共开展了消防疏散、地震疏散、应急疏散等共计三次应急演练,20**年三月的消防疏散演习在长沙市新闻频道《119火线》栏目播出。通过演练活动增强了我校应急领导小组处置突发事件的组织、处置能力,提高了全体师生抗灾减灾、应急处理能力,取得了良好的效果。

二、应急管理工作面临的困难和不足

尽管我校应急管理取得了一定成绩,但是,我校应急管理工作还处于起步阶段,对照上级的要求,还存在下列问题:

(一)应急管理的一些基础工作薄弱,一些师生的灾害危机意识淡薄,重应急处置、轻事前防范,在灾害防范上被动应付。

(二)应急管理经费保障和建设投入情况。处理突发事件应急资金基本有保障,但在建设投入方面,技防监控布控还有待完善,存在防范死角。

三、下一步我校应急预案工作的打算

(一)进一步深化应急预案体系建设,切实提高预案制定的质量。预案要随着突发公共事件形势的.变化,以及相关法律、法规和政策逐步完善,并加强预案的动态管理,建立完善预案的修订、评审和备案制度。准确把握预案的定位,确保相关预案之间的联动和衔接。积极开展应急演练,并通过演练不断补充和完善预案,增强预案的实用性和可操作性。

(二)进一步做好突发事件应对工作。具体做好三项工作:一是切实做好信息汇总和应急值班工作。做好突发事件信息报送工作。积极探索,建立健全突发事件信息接报及应急处置程序,形成快速响应机制,切实做好重特大事故现场救援指导、协调工作。二是切实加强应急监测和预警工作。定期、不定期进行隐患排查和重大风险源排查。三是切实加强应急救援队伍建设,逐步建立综合性应急救援队伍,切实提高应急救援能力。

(三)进一步加强应急宣传培训教育。充分利用广播、黑板报、校园电视台、主题班会等形式,广泛宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识,适时组织应对突发事件的演习和训练,提高师生参与应急管理能力和自救能力。

四、建议与意见

(一)、上级部门应建立学校安全主管领导或安全专员的培训机制,让学校应急体系更专业,避免闭门造车。

(二)、形成工作机制,让直接主管的上级应急部门、公安、消防等部门积极配合学校的应急培训与演练。

(三)、落实经费投入,完善应急设施。

近年来,我校致力创建和谐校园,和谐了干群关系、师生关系、家校关系,推动了学校教育改革,促进了教学质量的提高,20**年我校中考成绩取得了跨越式突破,总评分名列全区第四名,50%的考生考取了市重点高中,小学教学质量位居全区前列,其它各项工作也开创了新局面,35名教师分别被评为市区骨干教师、市区优秀教师、市区优秀班主任,教师参加区职工全民健身排舞赛获得三等奖,工会在抱石公园广场成功承办了一场“新余市百姓幸福广场文艺展演”活动,学校被评为区工会工作先进单位、区安全工作先进单位、区德育工作先进单位、区体育工作先进单位、区远程教育先进单位、区计划生育工作先进单位

我校创建和谐校园的主要经验有以下几点:

一、加强班子建设,推进学校民主化、科学化管理

1.加强学校班子建设。我校重视学校领导班子建设,搞好“科学发展观”教育活动,抓好教育理论学习,健全校务工作责任制,不断提高学校领导干部的素质、管理能力、管理水平和管理效率。我校建立了领导干部带头制度,即带头遵守制度,带头履行好教学教研职责,带头响应号召,带头当班主任,带头讲文明、讲风格、讲奉献。严格要求班子成员大事讲原则、小事讲宽容,做到分工不分家,到位不缺位,排难不推难,补台不拆台,同唱一个调。严格要求班子成员身先士卒,吃苦在前。学校还为每一个教师办公室购买了烤火炉,但没有为任何一个行政办公室配置取暖设备。

2.坚持民主集中制原则。健全和贯彻民主集中制原则,坚持调查研究、征求意见、民主讨论、民主议事等制度,按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则议事办事,确保了学校重大决定和重大决策科学化、民主化。我建立了校务会民主议事制度,事情无论大小,都一一商议,集思广益,务求决策科学可行。

3.建立民主监督制度。学校完善了校务公开制度,实施“校务公开”阳光工程,及时向教师通报校务会各项决议,职称聘任结果及时公示,组织教工民主评选先进。完善了教代会制度,让教职工参与民主决策,促进了学校管理科学化、决策民主化。

二、实施关爱工程,构建和谐校园

我校坚持以人为本的原则,把充满人文关怀的人性化管理同刚性的制度管理结合起来,不仅关心广大教职工政治思想上的进步和专业上的发展,同时也关心他们生活中的方方面面——建教工食堂,解决教师中午吃饭难的问题,为部分教师腾出房间,解决午休难的问题,为每一位教工过生日,送生日蛋糕和鲜花,成立教师舞蹈队和教工篮球队,丰富教师课余生活,组织教工和教工家属体检,看望生病住院教师,每月请离退休教师来校开展娱乐活动,重大节日走访老教师,补助生活困难的教职工,组织教师登山,开展教工乒乓球比赛、跳绳比赛、拔河比赛等多项比赛活动,开展迎新年庆祝活动。

此外,还努力改善教师工作条件,为教师办公室配备新办公桌椅,安装电脑,引入宽带。

系统系统应急预案【篇11】

(一)汽轮机火灾发生

1.当火灾监测控制盘报警,显示油系统火灾时或汽轮机就地发现有火苗、烟气火灾尚未威胁机组运行时,发出火警信号,发现火警人员立即报告副值长(也可直接报告值长),副值长迅速赶到着火现场核实着火情况,并立即向应急组长汇报,检查消防雨淋喷水装置系统动作正常;否则,应用干式灭火器灭火,设法不使火势蔓延,尽快将火扑灭。同时应急组长通知保卫部应急分队负责人,为应急救援启动做出初步准备。

2.应急人员应迅速进入火灾现场参加灭火工作;并根据火势情况向上一级部门报告,根据火势扑救情况,应急组长指挥协调和调配应急力量。

(二)运行值班人员的处理

1.运行值班人员加强运行监视,做好停机准备;当火势威胁机组运行时,手动脱扣紧急停机。在破坏真空紧急停机的同时,对发电机进行事故排氢;威胁主油箱或贮油箱安全时,开启事故放油门,但必须保证在汽轮机转子惰走时间内润滑油不中断,以避免火灾扩大或造成更大的损失。

2.由于油管道泄漏、法兰垫破裂导致喷油遇到热源起火,应立即关闭阀门,隔离油源或设法用挡板改变喷射方向,不使其进行喷向火焰或热源上。

(三)紧急停机的条件

1.汽轮机运行中,如果属于油系统设备或法兰面损坏引起着火,严重威胁设备安全时;

2.当汽轮机油系统火势无法控制或危急到主油箱时,运行值班人员应立即打开事故放油门,将油排至事故油坑内,但必须考虑到机组停转前,润滑油不中断,以免烧坏轴承。

3.油系统着火威胁到发电机氢气系统时;

4.发生汽轮机超速和轴系断裂事故而引起的油系统着火时。